  1. mauro4373
     
    .

    User deleted


    Buonasera a tutti ,
    mi presento mi chiamo Mauro ed ho acquistato ed istallato una risparmiola da 25kw in una casa di 180 mq con termosifoni tradizionali ed alcuni termoconvettori.
    Per ragioni di tempo e comodità per adesso ho acquistato n°2 bancali di pellet con i quali sto alimentando la caldaia.
    Per prima cosa vorrei cercare di capire la RPM :
    mi è arrivata con altre 2 coclee che non so a cosa servono? (sto utilizzando quelle giuste?)
    la RPM è dotata di un ventilatore supplementare anteriore ,a cosa serve?(in questo momento è spenta) conviene accenderlo?
    posso bruciare della legna ? e per farlo devo cambiare ricetta?
    Ora veniamo hai settaggi : in primis mi scuso con FOMA per avergli "rubato " in file exel dove ho inserito i parametri che il cat mi ha inserito al primo avviamento.
    Secondo voi possono andare ?
    Come mai nel file di FOMA non compaiono i parametri f20;a7;t36;t63;t64;t65;p35;p86;p87;p88
    Accanto ai miei ho inserito quelli del manuale in dotazione.
    Ringrazio tutti in anticipo e mi scuso per l'ignoranza in materia.
    File Allegato
    parametri_rpm_mao.xls
    (Number of downloads: 296)

     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    8,203
    Location
    Tor San Lorenzo (RM)

    Status
    Offline
    Ciao anch' io ho una risparmiola.
    io la setto utilizzando questa tecnica
    https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=48206555

    Se vuoi ci sentiamo via skype.
    Per inciso i parametri iniziali a mio avviso vanno fortemente rivisti. A Foma gliel' ho settata io.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    8,203
    Location
    Tor San Lorenzo (RM)

    Status
    Offline
    Inoltre....
    Io ti posso dire i miei parametri per i gusci, ma solo per farti capire come siano differenti da quelli di fabbrica...

    Clapè aperto di 2 dita scarse
    f22=190

    Pot
    Normale

    ventola 30
    lavoro : 11.5
    pausa CP25: 17

    Modulazione
    ventola Uc07... : 25
    Lavoro CL27:9.5
    Pausa CP27: 17

    Del mantenimento ne parliamo un'altra volta

    Ps: io tengo la caldaia calda sempre, quindi la combustione è guidata dalla temperatura dell'acqua e non dal cronostermostato il quale invece mi serve per la t interna di casa (e di conseguenza comanda indirettamente il circolatore). Se ti sei perso un pochino, è del tutto normale. Ecco perchè ti dicevo di sentirci via skype

    Ps2: non discuto la scelta del pellet, ma spero sia temporanea... se no ti conveniva una stufa, non una caldaia policombustibile
     
    Top
    .
  4. mauro4373
     
    .

    User deleted


    Per quanto riguarda i pellet è solo una scelta temporanea ,credo di utilizzare in futuro i gusci di pinoli visto che abito in zona, ma per adesso, per praticità e considerato che non trovavo un mezzo per andare a prendere i gusci ho acquistato i pellet, ma prima della fine dell'inverno conto di provare sia gusci che nocciolino.
    Questo fine settimana inizio a provare:

    0) Caldaia pulita, scambiatori scovolati.
    1) Imposto l'apirazione fumi e di conseguenza l'aria primaria per ottenere una buona combustione non preoccupandomi della t fumi.
    2) A questo punto regolo i tempi di pausa di carico combustibile osservando quanto tempo occorre al materiale per incendiarsi e bruciare bene.
    3) A questo punto comincio ad osservare la t fumi. Apro l'aria primaria poco a poco fino a ottenere la t fumi massima, quando comincio ad aprire e la t fumi scende, vuol dire che sto immettendo troppa aria fredda e quindi sto freddando il tutto.
    4) Decisi quindi la potenza della ventola, i tempi di pausa, l'aria primaria allora procedo ad abbassare la t fumi riducendo la caduta del combustibile.... fino ad arrivare alle t fumi desiderate (nel mio caso, l'anno scorso con l'impianto sporco, intorno a 170 gradi)
    5) A questo punto imposto la t di partenza del circolatore ma di solito il mio range va dai 53 di partenza ai 62 di mantenimento.
    6) Diciamo che poi inizia una fase di osservazione paziente per vedere la caldaia e l'impianto come vanno... questo mi occorre per capire a quanto devo impostare la T fumi di modulazione (il famigerato parametro F22).

    nel mio impianto il cronotermostato comanda direttamente la caldaia, quindi se ho ben capito tu tieni la caldaia sempre alla temperatura di utilizzo (circa 65/70° per scaldare i termosifoni) e quando accendi il cronotermostato questo comanda il circolatore che fa girare l'acqua nell'impianto.......giusto?........ vantaggi?
    ma tu hai il ventilatore sulla clapè ? le altre coclee a che servono?
    ho notato che ogni tanto trovo i termosifoni caldi nonostante il crono è off, perchè ? e a volte trovo la caldaia spenta...
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    8,203
    Location
    Tor San Lorenzo (RM)

    Status
    Offline
    Ma skype come lo vedi?
    mds.stufapellet... se vuoi mi metto on sul telefonino ora...
     
    Top
    .
  6. mauro4373
     
    .

    User deleted


    non ho skype, ti ho mandato una emai,l se non ti dispiace preferisco il cell.
     
    Top
    .
  7. benji27
     
    .

    User deleted


    Salve a tutti,
    Mauro4373 trovi in MDS un pilastro della risparmiola, ti saprà indirizzare e consigliare bene come ha fatto con me.
    Rispondo alla tua domanda dei parametri mancanti,
    hai una versione sw della centralina più recente con funzioni aggiuntive alcune utili per la RPM altre non ti serviranno perchè manca proprio l'hardware, di sicuro hai un manuale completo,
    se cosi non fosse te lo invio.

    Benji
     
    Top
    .
  8. mauro4373
     
    .

    User deleted


    Dopo una chiaccherata telefonica con MDS (che ringrazio) ho inziato ad inquadrare la situazione ......per la cronaca inizio a trascrivere i primi parametri:
    tempo lavoro cocle 2 8.5
    ventola 27
    pompa 50
    caldaia 60
    apertura clapè circa 1 dito
    facendo così sono riuscito ad arrivare ad una temperatura fumi 155° +/-
    Altri parametri modificati:
    cp25=12
    su consiglio di MDS dovrei collegare il cronotermostato in modo da far comandare il circolatore dalla centralina...........e qui mi sono perso .........la mia caldaia possiede posteriormente due contatti uno crono ed uno termostato; quindi ho provato a cortocircuitare il crono e collegare il cronotermostato di casa sul contatto termostato impostando i paramatri p03 =0 e p04=0 ma così non funziona....
    qualcuno sa come impostarlo?
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    8,203
    Location
    Tor San Lorenzo (RM)

    Status
    Offline
    Beh,
    In realtà non devi permettre al crono di comandare la caldaia.
    I contatti dietro non c'entrano nulla.
    Sicuramente se apri il portello davanti noterai un ponticello fatto sulla centralina. Devi levare quello.
     
    Top
    .
  10. san_gato
     
    .

    User deleted


    ciao, riguardo l'impostazione T fumi modulazione la setto 5-10°C inferiore rispetto a quella raggiunta e mantenuta in potenza (170°C). Interpreto così la modulazione come una 5° marcia, un allungo più rilassato ed economico verso l'obiettivo. Nel settare i parametri scendo con la velocità ventola aspirazione, con l'apporto di combustibile e aumento la pausa rispetto al funzionamento normale. Ho notato anch'io i parametri a cui non so attribuire significato. Potete aiutarmi?
     
    Top
    .
  11. mauro4373
     
    .

    User deleted


    Ho chiamato l'Ecofaber e dopo una chiaccherata con l'assistenza non siamo riusciti a risolvere.............
    come faccio a mantenere la caldaia sempre calda come fa MDS ? (non mi pare di aver visto nessun ponticello dietro la centralina)
    la mia rpm possiede dietro (oltre al contatto circolatore e 220v) 4 contatti denominati 2 crono e 2 termostato ambiente ,da schema di istallazione dovevo ponticellare i 4 contatti (1 crono e 1 termostato insieme) in modo da avere 2 soli contatti da poter collegare il cronotermostato di casa ...........ma se facevo così il cronotermostato di casa non funzionava e sulla caldaia il led crono risultava sempre acceso..............dopo un paio d'ore di prove sono arrivato alla conclusione che i fili del termostato che arrivavano alla scheda erano invertiti. Risistemato il tutto ho configurato come da manuale. (tra l'altro parlando con l'Ecofaber mi sono accorto di avere un manuale non aggiornato in quanto sulla centralina ci sono altre funzioni.
    leggendo ho trovato questo di FOMA:
    CITAZIONE
    [OT - inizio]
    Crono e Termostato: precisazione sull'installazione
    A differenza dei modelli precedenti le ultime RPM hanno sul retro 3 contatti: uno per la pompa, uno denominato Crono e uno Termostato.
    L'installatore ha collegato il mio Crono/Termostato unicamente sul contatto Crono. Quando poi è venuto il CAT (che non sapeva dei 3 contatti posteriori) ha dovuto fare un ponticello tra Crono e Termostato per far si che il Crono/Termostato funzionasse sia come crono che come termostato.
    Una volta collegati le reazioni all'input del crono/termostato le gestisci dai parametri P03 e P04:
    - con P03 a 0, l'orologio del crono/termostato può accendere o spengere la caldaia (puoi giusto usarlo per spengere il sistema settimanalmente per la pulizia... per riaccenderla non si può fare senza candeletta)
    - con P03 a 1 invece l'orologio del crono/termostato comanda la funzione di entrata in autoMantenimento a prescindere dagli altri valori che governano l'entrata in questo stato
    - con P04 a 0, il termostato del crono/termostato comanda l'accensione o lo spegnimento della pompa (se in casa hai la temperatura voluta, la pompa viene spenta)
    - con P04 a 1, il termostato del crono/termostato comanda la funzione di entrata in autoMantenimento a prescindere dagli altri valori che governano l'entrata in questo stato
    - con P04 a 2, il termostato del crono/termostato può accendere o spengere la caldaia
    [OT - fine]

    ma a me P03 può arrivare a 2 e P04 a 3
    poi ho trovato questo di giuggiolo:
    CITAZIONE
    CITAZIONE (benji27 @ 29/10/2011, 00:09)


    Quale è il parametro per mantenere la T° caldaia?

    non c'è un parametro , si tratta di collegare il termostato ambiente e non il contatto crono......

    attualmente continuo a trovare la caldaia spenta................
    domanda: ma quando la riaccendo devo eliminare le "ceneri" sul braciere?
    cosa significa mantenere costante il rapporto (tempo di lavoro) / (tempo lavoro + tempo pausa)

    scusate ma sto cercando di capici qualcosa e forse sto facendo un po' di caos
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    8,203
    Location
    Tor San Lorenzo (RM)

    Status
    Offline
    Foma secondo me ti può aiutare. Ha la versione di caldaia uguale alla tua.
    Provo a mandargli un sms
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    57
    Location
    Anzio (RM)

    Status
    Offline
    Ciao a tutti, provo a intervenire anche io su segnalazione di MDS.

    Dunque intanto ho modificato l'ultima versione che avevo del foglio excel mettendoci anche i parametri di Mauro4373.
    Rispetto alla versione precedente ho ordinato i parametri in base agli stati della caldaia: è più semplice poi capire come smanettare sulla caldaia... il quadro è un pò più chiaro.

    Mauro4373 controlla i tuoi parametri, ho provato ad aggiornarli con le tue ultime segnalazioni, ma non so se ho compreso bene dove sei intervenuto. Inoltre ti chiederei di completare il foglio, modificando opportunamente le righe relative ai nuovi parametri (che anche io penso siano dovuti all'ultima versione del software non avendo però una corrispondenza "hardware" sulla risparmiola..... forse servono per gli altri modelli)

    Rispondendo alle tue prime domande:
    Coclea della tramoggia grande per i gusci di pinolo:
    08082011189_th

    Coclea della tramoggia piccola per il pellet:
    08082011191_th

    Queste sono i ricambi di entrambe le coclee (quella sopra per i gusci, e quella sotto per il pellet) che anch'io trovai quando mi consegnarono la caldaia:
    08082011194_th

    Il ventilatore anteriore (Ventola primaria) serve per pompare dentro al bruciatore altra aria..... personalmente la tengo spenta... se la accendo raffredda troppo la combustione..... probabilmente può tornare utile per chi non ha un buon tiraggio della canna e allora con questa ulteriore ventola aiuta la ventola fumi......

    La legna puoi bruciarla, ma servono pezzi piccoli e poi devi controllarla spesso.... non puoi riempire la camera di comustione completamente di legna.... al massimo il bruciatore .... e poi devi usare una ricetta diversa dove di fatto spegni entrambe le coclee...: non la vedo molto pratica da usare la RPM con la legna....

    Veniamo ora al funzionamento "caldaia sempre accesa che ha l'unico compito di tenere sempre l'acqua in temperatura, e circolatore che parte solo quando c'è rischiesta di calore dal termostato dentro casa".
    Dovresti aprire il pannellino anteriore e fare una bella foto alla scheda... così
    12112011325_th
    [Non fare caso a come sono messi i miei fili su questa foto, perchè non so se ho fatto la foto prima o dopo aver fatto i ponticelli giusti.... ]
    Dietro dovresti avere un connettore come questo:
    12102011295_th
    [Non fare caso ai fili neri.... anche qui non ricordo se la foto è precedente alla modifica]

    Verifica che i fili che partono dalla scheda e vanno dietro al connettore di crono e termostato non siano stati già uniti e ponticellati durante il loro percorso come è capitato a me.
    12112011326_th

    Cerca di verificare che l'impianto elettrico rispetti questo schema, relativamente ai contatti 29/30 e 33/34:
    ECOFABER_schema-schema-elettrico-2011_05_RPM_th

    Stasera rifaccio le foto, così mi rinfresco le idee e domani verifichiamo come sei messo.
    File Allegato
    Parametri_RPM.xls
    (Number of downloads: 197)

     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    57
    Location
    Anzio (RM)

    Status
    Offline
    20121203_204605_th

    20121203_221220_th

    20121203_221417_th

    Questi sono i collegamenti come sono attualmente sulla mia RPM (ho di fatto levato il ponte tra 33/34 e 29/30... riportando il tutto così come indicato nello schema elettrico)

    Poi per attivare il tutto devi settare correttamente i parametri P03 (1), P04 (0) e P08 (1) così come indicato nel file excel sulla colonna dei miei parametri.

     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    57
    Location
    Anzio (RM)

    Status
    Offline
    Continuando a rispondere alle tue domande:

    CITAZIONE
    - ho notato che ogni tanto trovo i termosifoni caldi nonostante il crono è off, perchè ? e a volte trovo la caldaia spenta...

    Se la caldaia supera il parametro A04, si attiva la pompa così la caldaia smaltisce calore, e quindi i termosifoni si scaldano (a me succedeva quando entrava in automantenimento una volta scaldata l'acqua in caldaia: raggiungeva i 70 gradi e entrava in automantenimento, quindi caldaia spenta e niente richiesta di calore dalla casa..... la temperatura dell'acqua però continuava a salire superava il parametro A04 e la pompa partiva.....). Per trovare il valore corretto devi aspettare che vada in automantenimento e verificare quale temperatura massima raggiunga l'acqua.... e impostare a un grado di più il valore di A04
    A volte trovi spenta la caldaia perchè non regoli bene l'automantenimento: o attendi troppo prima di far girare la coclea e quindi non riesce ad accendersi, oppure fai lavorare la coclea troppo e soffochi le braci. Trovare i giusti settaggi dell'automantenimento ti porterà via parecchio tempo....

    CITAZIONE
    - cosa significa mantenere costante il rapporto (tempo di lavoro) / (tempo lavoro + tempo pausa)

    Forse intendevi questa regola? T05 maggiore o uguale a CL09+CP09 o a CL29+CP29

    Ps. scusate.... riaggiorno il file excel...... con altre modifiche sui parametri indicati non sui settaggi degli stessi... Ho riportato anche le descirizioni dei nuovi parametri
    File Allegato
    Parametri_RPM.xls
    (Number of downloads: 165)

     
    Top
    .