Nuova stagione invernale...

..e la stufa ne ha sempre una...

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. alex1966
     
    .

    User deleted


    Ben ritrovati a tutti.
    Mi sembra impossibile ma ogni anno ogni volta che faccio la prima accensione c'e' sempre qualcosa che non va...
    Oggi ho acceso la mia stufa e purtroppo ho notato che non sente il segnale dei termostati.
    Vedo che sui termostati c'e' il pallino che indica che fa azionare le zone ma la stufa non sente l'impulso.
    Ho provato ad accendere l'impianto con la caldaia e tutto funziona perfettamente, poi ho provato ad accendere la stufa autonomamante e va perfettamente...ma non viene comandata dai termostati come dovrebbe
    Cosa puo' essere successo??
     
    Top
    .
  2. maurigio59
     
    .

    User deleted


    Ciao Alex:
    i termostati sono connessi direttamente alla stufa o hai una qualche scheda aggiuntiva?
    Hai un puffer?
    Sarebbe utile sapere bene come gira tutto l'impianto.
     
    Top
    .
  3. alex1966
     
    .

    User deleted


    bella domanda...
    allora avevo l'impianto di riscaldamento con caldaia a gas gia' esistente, ho aggiunto la stufa a pellet, la mia famar fenix 34, ed e' connessa con 2 fili come da manuale. la stufa ha sempre funzionato gli anni precedenti. Non vorrei che quando mi hanno fatto la pulizia (visto che me l'ha smontata tutta...) avesse toccato qualcosa che non va...
     
    Top
    .
  4. ale75stefi77david05
     
    .

    User deleted


    Notato fili staccati o mal collegati?
     
    Top
    .
  5. alex1966
     
    .

    User deleted


    allora, ho notato che non mandava acqua calda ai termosifoni, quindi ho smanettato un po' sulle pompe ed ora la mandata ed il ritorno funzionano...devo ancora capire se i sente i termostati...sto provando in questo momento...

    secondo voi potrebbe influire sui termostati una pompa bloccata o si tratta di due problemi separati?
     
    Top
    .
  6. alex1966
     
    .

    User deleted


    no, erano due problemi separati....
    i termostati ancora non comunicano con la stufa...uuufffffff
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    5,440
    Location
    Fiume Po

    Status
    Anonymous
    filo staccato?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    C.A.T.
    Posts
    5,664
    Location
    SARDEGNA

    Status
    Offline
    in certe stufe si invertono i contatti dei termostati se accendi manualmente la stufa. Prova ad accendere la stufa manualmente e a spegnerla col termostato
     
    Top
    .
  9. alex1966
     
    .

    User deleted


    ho gia' provato.....
    mi sa che e' partita la scheda.....
     
    Top
    .
  10. alex1966
     
    .

    User deleted


    Ecco, giusto per mettere al corrente chi si era interessato...
    non avendo un rele' all'ingresso dei contatti, e' partita una parte di scheda, quella riguardante i termostati...
    :-(
     