testica.
User deleted
CITAZIONEE' come la scoperta dell'acqua calda.
infatti avevo anticipato ...CITAZIONE(forse dico un'altra str...ata)
Quando riesco a rimanere a casa ed a perderci un pò di tempo posterò i valori della mia iside per i relativi confronti.
Ciao. -
testica.
User deleted
Ho fatto i rilevamenti alla mia iside alla quale non sono stati cambiati i parametri se non la precarica di accensione (da 50 a 25).
Stufa con circa 55 cm di tratto orizzontale scarichi fumi con una curva a 45° in orizzontale che si raccorda in canna fumaria in muratura con sezione 15x15 ed altezza di circa 4,5-5mt.
I risultati sono nella tabella allegata.
Sicuramente la temperatura fumi è bassa, il flusso di aria è alto e forse non sono corretti nemmeno i giri di aspirazione fumi.
Se riesco domani proverò con le modifiche suggerite da milos in altre discussioni per alzare la temp fumi e abbassare il flusso ariaFile Allegatovalori_di_stato.xls
(Number of downloads: 1931)
. -
.
zolfanello
- Group
- Member
- Posts
- 245
- Location
- Dove nascono dui purun bagnà n'tloli-Provincia TO al confine con CN e AT
- Status
- Offline
I risultati sono nella tabella allegata.
Sicuramente la temperatura fumi è bassa, il flusso di aria è alto e forse non sono corretti nemmeno i giri di aspirazione fumi.
Se riesco domani proverò con le modifiche suggerite da milos in altre discussioni per alzare la temp fumi e abbassare il flusso aria
Ciao testica,
oltre al fatto che non dici a che potenza e' la stufa (mi sembra tanto in P1), secondo me hai gia' modificato piu' di qualcosa, tipo la coclea per avere consumi piu' bassi.
Milos, che vedo avere la mano del cat , mi pare che faccia modificare prima tutto il resto (ventola aspirazione fumi in primis) e poi per ultimo la percentuale del caricamento pellet.
L'unica cosa che ho capito io da quando ho stufe aria ed idro a pellet e' che farle lavorare a temperature basse e' solo controproducente.
Sporcano un casino, rendono poco e, sulle idro senza valvole di non ritorno, corri pure il rischio che si rovini lo scambiatore dell'acqua.
Normalmente ci lamentiamo che consumano troppo e scaldano di piu' del dovuto pero' se sono ben tarate, dopo poco tempo vanno in modulazione e consumano il minimo. Se si esagera col caldo si possono sempre spegnere a meno di volere.....l'acqua calda
0,6 di coclea sulla Iside quasi si spegne e dalla fabbrica di sicuro non e' uscita cosi'!
Altra cosa: sei senza valvola Esbe, vero?
Un saluto. -
.
Ma a quanto e il pellet nell menu utente?
. -
testica.
User deleted
Ti garantisco che non ho toccato niente a parte i valori che mi avevi consigliato tu (precarica accensione).
Hai ragione, non ho postato la potenza che è a P1 ed ho la valvola Esbe.
L'unica cosa che posso pensare è che sia stata tarata dal venditore perchè quando mi è arrivata (l'ho presa tramite internet) c'erano un pò di pellet nel serbatoio.
I giri coclea, fra l'altro, oscillavano fra 0.600 e 0.950 (quest ultimo valore per pochi secondi per tornare subito al precedente), nonostante in altre occasioni avessi rilevato che ci sono anche valori intermedi fra quelli registrati.
Edited by testica - 19/2/2011, 07:58. -
.
Intanto hai aspirazione troppo alta.Vai ad agire su PI01 e prova a diminuire un po e vedi come si comporta.Alla potenza minima dovresti stare sopra i 100 gradi,anche 110. . -
testica.
User deleted
Ciao milos e buongiorno.
Le modifiche le dovrò fare nel pomeriggio perchè stamani non riesco a rilevare i valori (sono da solo con la gestione della mandria dei figli... ... poi ti farò sapere.CITAZIONEMa a quanto e il pellet nell menu utente?
il pellet è a -20.. -
.
Per phoneman - guardi PG03 e PG07 sono 0,600 e 1400 e questo e la potenza minima-minima della stufa.
La stufa ha 5 gradi di toleranza sulla temp dell'acqua e questo va bene perche la mantiene entro 63 gradi ( se impostata a 65 ).I cambiamenti che vedi dei giri coclea e l'aumento o diminuzione di potenza della stufa per modulazione. Per i termo non serve che la temp.dell'acqua sia precisa.
Buongirno anche a te!
Allora,prima di tutto metti il pellet a 0 e la fai andare cosi.Con cambio di rapporto aria-pellet diminuisci il consumo orario,ma anche il rendimento della stufa se l'hai fatto solo cosi.
Molta gente diminuisce il pellet per risparmiare,ma a lungo andare consumi di piu perche la stufa rende meno calore con stessa quantita di pellet combusto.
Per i figli ti capisco,la mia bambina oggi e dalla nonna e nonno cosi ho una giornata di "riposo".. -
testica.
User deleted
CITAZIONEL'unica cosa che ho capito io da quando ho stufe aria ed idro a pellet e' che farle lavorare a temperature basse e' solo controproducente.
Sporcano un casino, rendono poco e, sulle idro senza valvole di non ritorno, corri pure il rischio che si rovini lo scambiatore dell'acqua.
Bè, dal forum mi sembra di averlo capito anche a me, anche se appare come un controsenso.CITAZIONENormalmente ci lamentiamo che consumano troppo e scaldano di piu' del dovuto pero' se sono ben tarate, dopo poco tempo vanno in modulazione e consumano il minimo.
milos lo ha detto in più occasioni. Consumare un pò di pellet in più in "partenza" non credo sia poi un gran problema se serve a tutelare la durata delle nostre stufe.. -
.
E quando cambii qualcosa oocchio che la differenza dei valori ( temp fumi e flusso ) non la vedi subito,ma dopo un po di tempo ( 20-30 minuti ).
Ma non e un controsenso,se capisci un po il principio di combustione.Se hai rapporto buono consumi quasi tutto l'ossigeno che ti entra con aria aspirata e produci calore.Se diminuisci il combustibile ( pellet ) o aumenti il comburente ( aria aspirata ) hai l'eccesso di aria che non serve per combustione e passa intorno,non si scalda bene ( l'aria non e un buon conduttore di calore ) e di consegunza raffredda di piu la stufa ( scende anche la temperatura fumi ) e hai una stufa che rende meno.
Se la potenza della stufa e troppo alta,devi diminuire sia il pellet sia l'aspiratore fumi per mantenere il rapporto. E comunque quando la casa e abbastanza calda la stufa si spegne.. -
testica.
User deleted
CITAZIONEE quando cambii qualcosa oocchio che la differenza dei valori ( temp fumi e flusso ) non la vedi subito,ma dopo un po di tempo ( 20-30 minuti ).
Si, grazie... lo avevo già appreso da altri post ma hai fatto bene a "rinfrescarmi"CITAZIONEPer i figli ti capisco,la mia bambina oggi e dalla nonna e nonno cosi ho una giornata di "riposo".
Pensa come sto io con 4... anche se oggi sono con 3 è sempre un bel da fare.
Si stanno alzando e comincia il caos... ci sentiamo stasera.
Ciao. -
testica.
User deleted
Dopo aver portato il pellet a +10 (menu utente) e il P101-Var Aspiratore a -25 ho notato subito che la fiamma è diventata più "morbida" (tipo classica fiamma del camino che brucia bene) e non tirata stile fiamma ossidrica.
I valori a pot1 dopo circa due ore di accensione:
93°
0.950
1240
00
00c
04.2F
P00
26.0c
23c
on
Fiamma molto bassa, poco sopra il colmo del crogiuolo, di un bel colore giallo.
Mentre a Pot2
111
0.950
12'
00c
04.5F
P04
28.5
24
on
fiamma bella viva e morbida, colore giallo, altezza circa metà vetro, larghezza intero braciere.
La temp dell'acqua non l'ho riportata per entrambe le potenze in quanto continuamente variabile (impostata a 65°)
In verità la stufa l'ho mandata (ed ancora va) a Pot 2 (seguendo i consigli del forum) ed ho abbassato solo per fare i rilevamenti dei valori di stato (rilevati dopo circa 20 minuti).
Mi sembra di capire che, per quanto riguarda la temp fumi, ancora non ci siamo, essendo bassa per eventuale condensa, mentre il flusso aria (che dovrebbe essere circa 3 - 3.3 a pot1), pur al di sopra degli standard, potrebbe essere accettabile (correggetemi se sbaglio).
So che forse faccio una domanda stupida: ma se la canna fumaria è in muratura, prolungandosi (per circa 50 cm) anche al di sotto del raccordo con il tubo orizzontale da 80 quali rischi possono derivare da un'eventuale condensa?. -
.
Prova a portare il pellet a +15 o piu e vedi la differenza. QUOTESo che forse faccio una domanda stupida: ma se la canna fumaria è in muratura, prolungandosi (per circa 50 cm) anche al di sotto del raccordo con il tubo orizzontale da 80 quali rischi possono derivare da un'eventuale condensa?
La condensa se si crea nella canna in muratura la danneggia con tempo ,ma non come i danni che crea se arriva fino alla stufa perche e acida ( e con accaio non va molto bene ). E sulla canna ,cioe sull muro dove e la canna ti vengono fuori macchie che dopo sono difficili da rimuovere o coprire con pittura.. -
testica.
User deleted
Grazie milos, sempre rapido e preciso.
Domani proverò e ti farò sapere.
Per la canna fumaria se i problemi son solo quelli (presumendo e sperando che non riesca ad arrivare alla stufa) sarà un ulteriore pretesto per mia moglie a farmi fare l'ennesima modifica alla casa.... magari con un rivestimento a mattoncini della canna. -
.
Ti capisco completamente.La mia moglie e ideatore e progettista,ed io produttore ( manodopera ). Appena fa un po piu caldo cominciano le idee e lavori. .