Utilizzo serpentino puffer kombi

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27
    Location
    Regio Insubrica - Italia

    Status
    Offline
    Il mio impianto termico a termosifoni è composto da una caldaia a biomassa da 30 kW che riscalda l'acqua passando attraverso uno scambiatore a piastre e poi un accumulo (puffer tank in tank da 800l+230l acs).
    L'accumulo è dotato di serpentino nella parte inferiore, attualmente non utilizzato.
    Secondo voi, quale potrebbero essere le soluzioni migliori per utilizzare tale serpentino al fine di ottimizzare la produzione di ACS e, eventulmente, anche il riscaldamento dell'acqua contenuta nella parte bassa del puffer?
    Solo solare (di che tipo?) o ci sono alternative?
    Grazie e buon fine settimana a tutti.
     
    Top
    .
  2. erregi
     
    .

    User deleted


    quel serpentino serve per scaricare il solare o altra fonte di calore, non per produrre acs.
    l'acs viene prodotta dal serbatoio interno 230 lt a bagno maria
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27
    Location
    Regio Insubrica - Italia

    Status
    Offline
    CITAZIONE (erregi @ 25/1/2014, 11:32) 
    quel serpentino serve per scaricare il solare o altra fonte di calore, non per produrre acs.
    l'acs viene prodotta dal serbatoio interno 230 lt a bagno maria

    Erregi, so come funziona il tank in tank e mi scuso per la domanda non propriamente corretta (provvederò a modificare il post iniziale).
    Comunque la mia intenzione era chiedere se e come potesse essere utilizzato (=riscaldato) il serpentino per ottimizzare il funzionamento del puffer kombi, sia in estate che in inverno e/o in caso di emergenza (tipo problemi con la caldaia).
    Inoltre chiedevo se si può utilizzare solo con il solare o se esistono alternative e per sfruttarlo e, nel caso, quali.

    Grazie comunque.
     
    Top
    .
  4. erregi
     
    .

    User deleted


    beh, alle tue domande ho risposto sopra
    quel serpentino serve a scaricare calore, prettamente il solare, ma anche altra fonte.
    non ci sono altri modi per sfruttarlo.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Yes.
    Lo scopo del serpentino (scambiatore) serve a tenere separata la glicolata del solare dall'acqua (semplice) dell'impianto.
    (con le dovute eccezioni... vedi: Paradigma).

    Piuttosto, spiega a cosa serve lo scambiatore a piastre nel tuo impianto... (schema?)
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    gran signore del fuoco

    Group
    Member
    Posts
    994

    Status
    Offline
    CITAZIONE (erregi @ 25/1/2014, 11:48) 
    beh, alle tue domande ho risposto sopra
    quel serpentino serve a scaricare calore, prettamente il solare, ma anche altra fonte.
    non ci sono altri modi per sfruttarlo.

    Ah, il Bepi.....

    Quando si parla di puffer e serpentine arriva come un falchetto :-))
     
    Top
    .
  7. turbogen
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Harleyelectra @ 25/1/2014, 19:13) 
    Ah, il Bepi.....

    Quando si parla di puffer e serpentine arriva come un falchetto :-))

    e sì, le brutte abitudini, come il fatto di non leggere il regolamento dei forum a cui ci si iscrive, sono duri a morire...
    è proprio vero, il lupo perde il pelo ma non il vizio... :diespam.gif:
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27
    Location
    Regio Insubrica - Italia

    Status
    Offline
    CITAZIONE (mariopagnanelli @ 25/1/2014, 12:25) 
    Piuttosto, spiega a cosa serve lo scambiatore a piastre nel tuo impianto... (schema?)

    Buongiorno Mario.
    Per quanto ne so, lo scambiatore a piastre serve a separare i fluidi di caldaia e impianto (puffer/termosifoni).
    Lo scambiatore montato è da 34 piastre saldobrasate, serie 207 della Z....t e, tra l'altro, dovrei sostituirlo e vorrei montarne uno più grande.
    Ecco lo schema originale dell'impianto. Lo scambiatore è indicato come "Waterlink".
    Ogni parere/consiglio è assolutamente ben accetto

     
    Top
    .
  9. erregi
     
    .

    User deleted


    se possibile, io farei partire il riscaldamento dal puffer leggermente in posizione più bassa, in modo da dare sempre precedenza all'acs.
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27
    Location
    Regio Insubrica - Italia

    Status
    Offline
    CITAZIONE (erregi @ 26/1/2014, 09:25) 
    se possibile, io farei partire il riscaldamento dal puffer leggermente in posizione più bassa, in modo da dare sempre precedenza all'acs.

    Grazie, erregi. Scusa l'ignoranza (non sono un tecnico), cosa vorresti dire, che andrebbero spostati i collegamenti tra il puffer/impianto/scambiatore?

    Attualmente la disposizione degli attacchi sul puffer (stesso lato) è, dall'alto verso il basso:
    - ingresso acqua riscaldata dallo scambiatore
    - mandata verso impianto/termosifoni
    - uscita (ritorno) acqua verso scambiatore
    - ritorno da impianto

    Come dovrebbe essere la disposizione ideale?
     
    Top
    .
  11. erregi
     
    .

    User deleted


    dipende da dove sono gli attacchi nel puffer
    servirebbe vedere la scheda con disegno
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27
    Location
    Regio Insubrica - Italia

    Status
    Offline
    CITAZIONE (erregi @ 26/1/2014, 09:46) 
    dipende da dove sono gli attacchi nel puffer
    servirebbe vedere la scheda con disegno

    Appena riesco faccio una scansione del disegno che ho sul libretto del puffer. Attualmente non ho con me lo scanner.
    La denominazione è "Bollitore kombi" BKT-800/230
    E' alto 185 cm e gli attacchi sono posizionati, nell'ordine di cui al mio post precedente, sullo stesso lato a queste quote (da terra):
    - 150
    - 117
    - 87
    - 59
    Sul lato opposto ci sono tre pozzetti utilizzati per sonde di temperatura e due attacchi per il serpentino: uno a metà e uno nella parte più bassa. Attualmente il serpentino non è collegato a fonti di calore.
     
    Top
    .
  13. erregi
     
    .

    User deleted


    meglio una scansione.
    cercando in internet non riesco a trovare
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    27
    Location
    Regio Insubrica - Italia

    Status
    Offline
    CITAZIONE (erregi @ 26/1/2014, 10:09) 
    meglio una scansione.
    cercando in internet non riesco a trovare

    In effetti non ho mai trovato nulla nemmeno io. Ti posso dire che lo avevo comprato dall'Arca insieme alla caldaia.
    Appena raggiungo uno scanner posto il disegno.
    Nel frattempo, riguardo lo scambiatore, sai consigliarmi? Adesso ne ho uno da 34 piastre serie 207 Zilmet, attacchi da 3/4".
    Dovendolo sostituire (l'attuale lo pulisco e lo tengo di scorta), visto anche che mi è sempre sembrato un po' sottodimensionato, basterà metterne uno da 40 piastre stessa serie (sempre attacchi da 3/4") o conviene allargarsi ulteriormente?
     
    Top
    .
  15. erregi
     
    .

    User deleted


    su questo non ti sò dire.
    per dimensionare gli scambiatori mi avvalgo di tecnici esterni.
     
    Top
    .