| Ragazzi, quest'anno seconda pulizia e nell'occasione mi hanno sostituito anche la ventola fumi: effettivamente la vecchia era molto più rumorosa.
Curiosità: in estate la stufa la spegnete o tenete accesa??? Per caso qualcuno sa se la stufa ogni tanto in estate accende la pompa per evitare che si blocchi oppure no?? In caso negativo si può spegnere. Grazie |
|
-
.
|
| A me è capitato che fosse entrata polvere e aveva tappato il buco della candeletta dove passa l'aria: di conseguenza la stufa non si accendeva anche se la candeletta diventava di colore rosso.
Una volta pulita è tornato tutto perfetto.
ciao |
|
-
.
|
| Ciao Biomass, certo che so come si cambia...la questione principale è: limitare la potenza massima della stufa può causare problemi nel lungo termine; ad esempio si sporca di più e si potrebbe intasare il fascio tubiero o non comporta nessun problema?? Grazie |
|
-
.
|
| Salve Ragazzi, altra domanda: posso limitare la potenza massima della stufa?? vorrei provare a metterla a 3 in modo che stia accesa h24 o quasi, per evitare inutili accensioni. Rischio che si sporchi maggiormente o di avere problemi in futuro??? Grazie |
|
-
.
|
| buongiorno ragazzi, da un paio di gironi mi da qualche mancata accensione, in pellet diventa rosso ma a volte va in spegnimento prima che la fiamma parta...
Potrei provare ad aumentare un po questi parametri??? PAR00 durata massima Fuel Ignition 20 15’ 8 - 20 (±1) PAR01 Timeout fase di FireCheck 3 3’ 2 - 6 (±1)
che dite? Grazie |
|
-
.
|
| Ragazzi, se qualcuno fa la pulizia strairdinaria del giro fumi , mi manda qualche foto di cosa smontare??? grazie |
|
-
.
|
| CITAZIONE Buongiorno a tutti come sta andando la vostra stufa Jackie Lucio hai risolto con il rumore motore dei fumi? Von il problema pellet state usando altro prodotto? per la ventola è passato il cat e me la sostituisce in garanzia...x il momento ho su l'originale, faccio il cambio prossimo anno.
x il pellet, io l'avevo trovato in prestagionale ad un prezzo decente...per quest'anno sono a posto |
|
-
.
|
| CITAZIONE Hai un fancoil collegato a serpentina puffer?
CITAZIONE serpentine:1 alla caldaia (riscaldamento a pavimento + termoarredi)
Cioè? Cosa scalda la caldaia a gas? Si esatto: in una serpentina ho un fancoil, con un altra serpentina scaldo il collettore della caldaia: se la stufa è accesa, la caldaia rileva la temperatura e non attiva la fiamma, ma usa la sua miscelatrice x riscaldamento a pavimento; se la stufa è spenta parte la caldaia in automatico. |
|
-
.
|
| Scusate ragazzi, mi unisco alla discussione....stufa pellet collegata a un puffer (300 litri) : vaso chiuso su acqua tecnica. Al puffer sono collegati 3 serpentine:1 alla caldaia (riscaldamento a pavimento + termoarredi) ; 1 vs un accumulo x acs; 1 per un fancoil che scalda un balcone chiuso (usato un paio di vilte all'anno). Non è presente nessun anodo sacrificale ed il puffer non è collegato a terra. MEglio metterlo??? Grazie |
|
-
.
|
| CITAZIONE visto che il tecnico ti ha detto che il motore fumi e rumoroso fallo sostituire prima che scada la garanzia si si..sono rimasto d'accordo che lo facciamo prima della fine stagione...
grazie ancora |
|
-
.
|
| grazie Renegade66, nel week end se ho tempo ci guardo... |
|
-
.
|
| Ciao @Renegade66
ti rispondo qua: pulito vano ceneri sotto il cassetto --> si smontato e pulito raschiatori o turbolatori --> no smontato e pulito sensore di flusso aria --> no svuotato e pulito dalla segatura serbatoio pellet -->si
se riesci a fare delle foto quando pulisci raschiatori e sensore di flusso e ventola fumi mi fai una cortesia; cosi mi faccio la pulizia da solo ... grazie |
|
-
.
|
| Buongiorno, ho eseguito la pulizia dal CAT; ha fatto le stesse pulizie che faccio normalmente e canna fumaria.....ventola fumi non l'ha smontata. Ha riscontrato anche lui che è un po rumorosa..richiede la sostituzione. Vio che tipo di pulizia vi ha fatto il cat ?? Sono curioso Grazie |
|
-
.
|
| Grazie Biomass...allora non faccio prove strane...a presto |
|