Stufe a biomassa, pellet e altro

Posts written by zon84

  1. .
    Ciao ragazzi e scusate l'intrusione. Ho una hrv160 e da ieri sera rompe le scatole con errore debimetro. Mi dite per favore come fare per disattivarlo? La stufa è dai miei nonni e non ho tempo di giocarci e loro hanno freddo. Ditemi il modo più veloce per disattivare il debimetro per favore.
    Le lettere nel campo password non ci sono. Solo numeri.
  2. .
    Ragazzi nessuna novità? Per favore è urgente
  3. .
    Si. Ho provato. Unica funzione è quella di accendere o spegnere.
  4. .
    Magari sapessi come si fa!

    Nessun suggerimento? Leggo e rileggo il manuale ma non trovo indicazioni per azzerare l'allarme.
  5. .
    Fatto. Pressione portata a freddo a 1. L'allarme è sempre presente. Sia se provo ad accenderla sia se la lascio in standby.
    Ho trovato il manuale sul web. Ma dell'errore press acqua non se ne parla proprio.
  6. .
    1.8 a freddo. E con il caldo arriva a 2,5.
    Ma parliamo di 15 minuti massimo....poi va in blocco.
  7. .
    Salve amici.ho un grosso problema con una stufa a pellet di un amico.
    Praticamente da errore -press acqua- e si spegne dopo averla avviata.
    Ovviamente la pressione è sui 1,8 bar. Collegata con la caldaia a gas. Tutto a vaso chiuso.
    Non riesco a trovare in rete un manuale per capire se effettivamente si tratta di problemi di pressione.
    Qualcuno può aiutarmi?
  8. .
    C'è nessuno?
  9. .
    Ciao a tutti amici miei. Ho bisogno di un vostro consiglio per unire due caldaie.

    Dunque ho un impianto di riscaldamento con caldaia GPL. Voglio installare una caldaia biomassa insieme a quella GPL. Visto che già ce l'ho la lascio giusto in caso servisse.

    Ho pensato di installare uno scambiatore a piastre brasate per unire i due impianti senza che si sommino le potenze. Vorrei fare in questo modo:

    Collego mandata della caldaia GPL ad una condotta dello scambiatore e la successiva alla mandata alla centralina radiatori.
    L'altra condotta la collego alla mandata della caldaia biomassa. Installo il circolatore al ritorno della caldaia biomassa ed uno alla mandata alle centraline termosifoni. Entrambi partono e si spengono in simultanea con termostato posto alla mandata della biomassa.
    La biomassa verrà caricata con vaso aperto posto poco più alto della caldaia stessa, visto che essendo un circuito separato non serve (e non ho possibilità) di portarlo sul tetto di casa.
    Installerò un termostato ambiente dentro casa collegato alla biomassa che la spegne se la temperatura dentro casa è sufficiente.


    Per favore ditemi se va bene.
    Grazie a tutti.
  10. .
    All'impianto di riscaldamento che ho a casa ho la stessa valvola motorizzata. Comandata dal termostato dente casa. Finché fa freddo manda corrente alla valvola la quale manda acqua ai termosifoni. Appena raggiunta la temperatura il termostato stacca la corrente alla valvola e questa devia direttamente alla caldaia biomassa che resta sempre accesa ma a consumo ridotto.

    Sarà che in questo caso la valvola motorizzata viene eccitata raramente... massimo 2 volte al giorno...
    Magari mi serve una valvola con specifiche diverse.
    Oppure non è la valvola né il flussostato, quindi tornano utili i consigli di wroclaw sul relais... boh!
  11. .
    La valvola è di tipo motorizzata a 3 vie. Ha 5 fili e ne uso solo 2, fase e neutro.
    Una delle due è interrotta dal relais il quale a sua volta è collegato al flussostato.
    Tutta roba comprata nuova di zecca e montata.

    Cmq appena ho del tempo libero provvedo a controllare con il tester.
    Nel frattempo grazie ancora.
  12. .
    Ciao Mario. Grazie anzitutto del tuo interesse.
    Dunque se prendo il kit senza collegarlo all'acqua, ruotando il tutto a dx e sx sento la levetta nel flussostato che si sposta. E quando si sposta sento e vedo la valvola a 3 vie che si apre e poi si richiude. Quindi elettronicamente funziona tutto bene.
    Collego l'acqua al flussostato: apro il rubinetto e il flussostato scatta dando segnale alla valvola a 3 vie. Fin qui tutto bene.
    Quando chiudo l'acqua, il flussostato sento che chiude ogni volta, ma sembra che però l'impulso di chiudere funzioni 1 volta ogni 3.
    Come se restasse accumulata della corrente che si deve scaricare.
  13. .
    Rieccomi wroclaw.

    Mi sa che ho inutilmente comprato il relais:

    La valvola motorizzata che ho porta 5 fili. Di questi ne ho usati solo i due per la corrente. Se non ricordo male lessi sullo scatolo che gli altri fili servivano per ricevere l'impulso da un 24v.
    Il problema è che non riesco più a trovare lo scatolo con le istruzioni.
  14. .
    Grazie wroclaw.
    Quindi dovrei sostituire relais e porta relais con un microrelais.
    Se non ti chiedo troppo, mi dai un link dove prenderlo così sono sicuro di prendere quello giusto?
  15. .
    Buongiorno a tutti amici miei.
    Sbirciando un po' sul web ho deciso di cimentarmi nel costruire un kit per l'acqua sanitaria da qualsiasi caldaia, che sia termocamino o termocucina o Pellet. .. qualunque cosa insomma.
    Dunque il ragionamento è questo:

    La caldaia arriva a temperatura, il circolatore avvia l'acqua nella mandata che va a finire in uno scambiatore a 40 piastre brasato. Esce e va in una valvola motorizzata a 3 vie. Questa manda acqua all'impianto finché non ha tensione.
    Ho preso un flussostato utilizzato negli scaldini a gas e collegato all'acqua fredda della conduttura e collegato l'altra estremità allo scambiatore. Dopodiché mando il tubo alla centralina per acqua calda ai sanitari.
    Appena apro il rubinetto di acqua calda il flussostato chiude il circuito e manda corrente ad un relè interuttore che a sua volta chiude il circuito alla valvola motorizzata. Quest'ultima chiude la mandata ai termosifoni e la rimanda alla caldaia. Così che finché è aperto il rubinetto di acqua calda continua a circolare acqua della caldaia solo nello scambiatore.
    Collego tutto e funziona alla grande.
    Unico problema è che ogni 3/4 aperture o chisure il flussostato resta aperto e quindi non stacca. Devo togliere corrente per una decina di secondi e poi ritorna ad attaccare e staccare come si deve.

    Secondo voi perché succede così? Dovrei usare un tipo di flussostato specifico?
    Sarà il calore a farlo impazzire?

    Per favore suggerite.
231 replies since 8/12/2013
.