Stufe a biomassa, pellet e altro

Posts written by gobbo1961

  1. .
    Non conosco bene quel tipo di stufa pero' togliendo i pannelli laterali sulla parte posteriore dovresti trovare una valvolina come quella per gonfiare le ruote della macchina prima di gonfiare il vaso devi chiudere le serracinesche dell'impianto e svuotare l'acqua della stufa poi porti la pressione a circa 1 bar.
  2. .
    Quando hai smontato il vecchio estrattore fumi non hai guardado dove erano i fili o meglio ancora fatto una foto comunque sulla scheda dovresti individuare facilmente dove erano collegati .
  3. .
    Hai modificato i parametri come ti ha detto Renegade
  4. .
    Se entri con o0 ti carica i parametri di quella banca dati se se entri con o2 ti carica i parametri della 8 che hai nella tua lista parametri se guardi per ogni potenza c'e un numero della banca dati
  5. .
    Si il tuo e un diplay Lcd i tuoi i parametri per quella sono quelli della seconda casella mod 8 ti mette anche la banca dati da caricaricare o2
    se la stufa non va bene con quei parametri ce altro da verificare intanto ci sarebbe da capire come e fatta la canna fumaria e poi lo scorso anno dopo la visita del tecnico la stufa andava bene o bruciava male , quando hai smontato la stufa per pulirla sicuro di non aver tralasciato nulla perche' su quella stufa se non ricordo male dopo aver smontato il fondo e le pareti laterali ci sono altre due paratie da smontare e se inavvertitamente le inverti brucia male .
  6. .
    Hai un diplay led o lcd

    I miei parametri sono riferiti alla versione 6 tasti led
  7. .
    È ancora in garanzia ti conviene chiamare il centro assistenza
  8. .
    Ti do i parametri giusti per la tua stufa
    DESCRIZIONE PARAMETRI IN POSIZIONE UT04
    Tempo max per un ciclo di accensione 16
    Tempo di stabilizzazione durante la fase “FIRE ON” 4
    Intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 30
    Tempo di ON del motore coclea in“LOAD WOOD” 1,8
    Tempo di ON del motore coclea in “FIRE ON” 1,4
    Tempo di ON del motore coclea alla potenza 1 1,5
    Tempo di ON del motore coclea alla potenza 2 1,8
    Tempo di ON del motore coclea alla potenza 3 2
    Tempo di ON del motore coclea alla potenza 4 2,3
    Tempo di ON del motore coclea alla potenza 5 2,6
    Ritardo della segnalazione dell’allarme 120
    Durata pulizia del braciere 30
    Temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa 50
    Soglia di riferimento modulazione fumi 210
    Soglia di temperatura fumi per accendere lo scambiatore 65
    Velocità aspirazione fumi durante “LOAD WOOD” 1900
    Velocità aspirazione fumi durante “FIRE ON” 2000
    Velocità aspirazione fumi alla potenza 1 1700
    Velocità aspirazione fumi alla potenza 2 1750
    Velocità aspirazione fumi alla potenza 3 1800
    Velocità aspirazione fumi alla potenza 4 1850
    Velocità aspirazione fumi alla potenza 5 1920
    Velocità motore scambiatore alla potenza 1 14
    Velocità motore scambiatore alla potenza 2 18
    Velocità motore scambiatore alla potenza 3 20
    Velocità motore scambiatore alla potenza 4 23
    Velocità motore scambiatore alla potenza 5 35
    Spegnimento sul set di temperatura impostato Off
  9. .
    Ma quando toglievi e ridavi tensione sul display che cosa visualizzava e adesso la stufa come va
  10. .
    Ma quando toglievi e ridavi tensione sul display che cosa visualizzava e adesso la stufa come va
  11. .
    Visti i prezzi dei ricambi Montegrappa direi che stata una soluzione quasi indolore
  12. .
    Ho acquistato un nuovo kit micronova scheda + diplay e cavi a un prezzo molto conveniente, che mi hanno programmato con i parametri della mia stufa .
  13. .
    Allora togli e ridai tensione dovresti visualizzare pressapoco le stesse cose pero' devi premere il tasto set fino a visulizzare ut 04 con il tasto temp - vai fino a trovare la cifra che hai visualizzato in fase di acensione tipo 6-5 8.5 o simili quando trovi la banca giusta premi set e ti carica i dati di fabrica .
  14. .
    Si e una stufa AMG per riportare la stufa ai parametri originali devi togliere e ridare corrente quando si riaccende appaione delle scrtte tipo marca del modulo elettronico e poi un altra scritta tipo 6-5 oppure 8-5 che corrispondono alla banca dati caricata per riristinare i parametri originali se hai un diplay a 3 tasti devi prima premere il tasto - poi con il tasto acensione vai su UT 04 poi con il tasto - scorri fino a quando non trovi il numero apparso in fase di acensione e premi il tasto di acensione cosi ti carica di nuovo la banca dati originale.
  15. .
    Tepor di solito le costruisce AMG dovresti postare una foto dell'etichetta che ce dietro la stufa magari riesco a trovare qualcosa .
88 replies since 27/2/2012
.