    Grazie mille a tutti... Siete grandi
  2. .
    Buongiorno a tutti,chiedo aiuto per una piccola stufa di mia mamma di cui non si riesce più a trovare il manuale d'uso, in pratica è impostata con modalità standby perché in un appartamento piccolo faceva troppo caldo, ma ora questo accendi e spegni tutto il giorno diventa fastidioso e mi ha chiesto di rimetterla come prima anche se scalda davvero tanto, qualcuno sa la procedura o può postarmi copia del libretto?
    Grazie anticipatamente
  3. .
    Si si... E che sono a lavoro e non posso vederla, uso pellet, l'ho fatta andare anche a nocciolino ma si creava troppo attrito tra coclea e le pareti, il nocciolino che avevo era molto fine, avrei voluto pezzatura più grossolana
  4. .
    Sulla versione software non posso aiutarti perché non la so
  5. .
    Si scheda linx Idro...

    Ti ho mandato il file del libretto che mi ha mandato la isokalor, ho preso da li i dati, ma te hai la tua password? Riesci a entrare nei parametri?
  6. .
    Ciao Davide, tieni premuto il tasto set finché compare la scritta (prog) ripremi set fino alla voce (PA) che dovrebbe essere la terza, devi poi immettere la password, nella mia è 13... Una volta dentro i parametri trovi la voce RP che sta per ripristino, li ti chiede una nuova password che dovrebbe essere 11 , se la procedura è fatta correttamente la scheda si resetta alla prima impostazione data dal tecnico
  7. .
    buona sera a tutti.
    ciao passero solitario, questa mattina ho provveduto a fare delle modifiche alla caldaia, allora ... ho fatto la taratura con i valori che mi sono stati dati dalla casa madre, quindi A1/20 A2/35 A3/43 che sono le velocità estrattore fumi nelle tre potenze, P1/10 P2/25 P3/35 invece sono i parametri di caricamento pellet sempre nelle tre potenze, sempre tutto in percentuale. in più ho tutte le restanti voci come da manuale. dopo l'accensione sembrava andare tutto bene ma la temperatura dell'acqua non mi saliva al di sopra dei 55° , rimanendo sempre in potenza 3, consumando parecchio pellet, in più dopo un po andava in allarme AL07 (spegnimento per temperature fumi troppo alta) ... questo per tre/quattro volte.
    ho pensato alla termocoppia fumi, smontata pulita e rimontata ma il problema sussisteva.
    ho trovato il parametro RP che in pratica fa il reset della scheda riportando i valori che a suo tempo erano stati impostati in memoria, ho fatto una prova di ripristino e la caldaia va decisamente meglio, ho notato i valori di P1 P2 P3 totalmente superiori a quelli della casa, con P3 addirittura a 60%, quasi tutti i valori raddoppiati... in sintesi l'acqua arriva in temperatura in circa 20 min. a 70° dopodichè la potenza in automatico passa da 2 a 1 e si stabilizza consumando decisamente meno ma ho i radiatori belli caldi anche al piano superiore.
    ho collegato il termostato ambiente interno, ora alle 18 verifico se parte in automatico e se tiene le impostazioni date, temperatura interna 22° e acqua a 65°.
    vi aggiorno e se nel caso qualcuno ha la stessa caldaia posso girare codici e valori impostati, grazie ancora
  8. .
    CITAZIONE (Xthegatex @ 8/2/2024, 22:53) 
    CITAZIONE (Samuele Caddeo @ 8/2/2024, 22:49) 
    Non credo dipenda dal pellet, può anche essere migliore e scaldare di più, ma comunque ci sono delle sonde temperatura che agiscono quando l'acqua arriva alla temperatura impostata, a 68° dovrebbe automaticamente diminuire di potenza e andare in modulazione, se il circolatore non si blocca è più probabile che sia la sonda temperatura acqua che non fa più il suo dovere

    Quindi non è normale che se imposto 68° , salga a 71-72-73 ? Dovrebbe diminuire la potenza in automatico?

    Certo, dovrebbe ... Se pure supera di uno due gradi non è un problema, se va oltre dovrebbe sfiatare per abbassare la pressione e la temperatura, verifica sonda e vaso
  9. .
    Controlla con un compressore che non sia bucata la camera d'aria del vaso d'espansione
  10. .
    Non credo dipenda dal pellet, può anche essere migliore e scaldare di più, ma comunque ci sono delle sonde temperatura che agiscono quando l'acqua arriva alla temperatura impostata, a 68° dovrebbe automaticamente diminuire di potenza e andare in modulazione, se il circolatore non si blocca è più probabile che sia la sonda temperatura acqua che non fa più il suo dovere
  11. .
    Perfetto, provvedo
  12. .
    No, non ho pensato alla valvola anticondensa, ho messo il separatore d'aria ma non quella
  13. .
    no passero solitario, non è mia intenzione fare modifiche esagerate, la casa madre sono stati gentili a fornirmi i parametri, e credo che i valori di default siano abbastanza ottimali, anche se le tarature che vengono riportate sono collaudate in fabbrica con determinati canoni. non credo rispecchiano le condizioni attuali, ovvero, la mia canna fumaria è per i primi 3 mt in mattoni 30x4 e poi si innesta con tubo cemento per altri 4 mt ( tutto in verticale ), la caldaia è posizionata in apposito locale, abito in Sardegna, giusto queste notti la temperatura scende intorno i 3°, di giorno viaggiamo 14/15° con punte di 20°, la caldaia si accende dalle 18 alle 23 ... fino a mezzogiorno ho ancora 22° in casa e fino alle 18 non scende sotto i 20.
    si il circolatore è 40°
  14. .
    si si, l'ho smontata perchè ho rifatto il cablaggio e sostituito il cavo flat, ho sperato non avesse nulla la scheda perchè mi sarei incasinato nel trovare il fimware
  15. .
    ok, domattina provo a variare di qualche punto percentuale e vi aggiorno sul risultato, gentilissimi come sempre, grazie e buona serata.