Stufe a biomassa, pellet e altro

Posts written by Max@75

  1. .
    CITAZIONE (pino59 @ 30/5/2022, 11:00) 
    In provincia di Torino il pellet A1 va da 6,50 a 7,50 ma ho sentito colleghi parlare addirittura di 8,00 € sacco....è un'assurdità ma io sto rischiando,per la stagione invernale me ne servirebbero almeno 6 pedane,vedrò a giugno-luglio ma c'è il rischio che salga ancora...purtroppo nessuno ha la sfera magica,i commercianti consigliano di pensarci ora e non aspettare ma io mi sono intestardito,voglio aspettare questa estate .....

    Stesso prezzo anche in provincia di Catania
  2. .
    Lista parametri menù fabbrica
    Password: 184

    D A1 02'
    D A2 08'
    D A3 10'
    G A1 1570 G/1'
    G A2 2520 G/1'
    G A3 2570 G/1'
    DOFF COC A1 2,7"
    DOFF COC A2 2,7"
    DOFF COC A3 1,2"
    D RESIST 10'
    D ON DP A 00"
    G DP A 1560 G/1'
    ST A 45°
    G.FUMI P1 1800 G/1' - VARIATO
    G.FUMI P2 2100 G/1'
    G.FUMI P3 2500 G/1'
    G.FUMI P4 2650 G/1'
    DON COC 1,0" - VARIATO
    G.+/- %FUMI 0,7% - VARIATO
    DOFF COC P1 7,0" - VARIATO
    DOFF COC P2 3,0" - VARIATO
    DOFF COC P3 1,5" - VARIATO
    DOFF COC P4 0,5" - VARIATO
    V.SCAMB. 1 02
    V.SCAMB. 2 04
    V.SCAMB. 3 05
    V.SCAMB. 4 06
    ST.SCAMB. MX 170°
    ST.OFF SC 43°
    ST.STEP SC 20°
    DASS MOD P 10'
    D CICLO FC 10'
    ST.BLACKOUT 60°
    D.ALL.GEN. 20"
    T.ALL.PELL. 90°

    Ho variato la caduta pellet in quanto sto utilizzando un pellet dal cilindretto molto corto quindi con 1,6° ne cadeva troppo, giro fumi a potenza 1 per dare più aria alla combustione visto che la stufa lavora per lo più in modulazione dopo aver raggiunto la temperatura ambiente impostata, l'ossigenazione della fiamma perché a 00% aveva un andamento più da camino ed i vari tempi di sospensione della coclea nelle varie potenze. Con questi accorgimenti ho trovato il giusto compromesso per una migliore combustione fino ad una temperatura ambiente di 35°, ovvero essendo ad aria ho il bisogno di farla arrivare anche nelle altre stanze. Quello che vorrei fare adesso, invece che andare a variare tutti questi parametri è, capire come impostare la pulizia braciere durante la combustione, ovvero sospendere la coclea per un dato tempo per permettere al giro fumi di soffiare via il residuo cenere nel braciere. Da approfondimenti, sembrerebbe che il parametro da variare sia quello contrassegnato dalla voce D ON DP A, che in effetti è a 00" gestito successivamente dal parametro G DP A 1560 G/1' che evidenzia il giro fumi che andrebbe ad agire una volta attivato. I secondi della voce D ON DP A possono essere gestiti da 00" a 180", e dovrebbero appunto essere i secondi di sospensione della coclea. Quello che non mi è ancora chiaro è, se vario questo parametro a es. 60", questi stessi 60" quando vengono attivati per fermare la coclea per questo tempo e permettere di soffiare via l'accumulo di cenere?
    Questa è la domanda, spero di essermi spiegato bene.......
  3. .
    CITAZIONE (renegade66 @ 3/2/2024, 18:24) 
    i valori del pr21 durata pulizia e pr22 intervallo pulizia
    di solito su tutte le stufe imposto intervallo ogni 45' e durata 30/40"
    di solito imposto i fumi pulizia pari a potenza 5 o leggermente superiore

    Scusa ma non capisco cosa intendi per pr21 e pr22 è possibile che i parametri della ecofire maxi ad aria siano diversi? Ovvero, se entro nel menù con 184 quali sono le voci che devo variare?
  4. .
    CITAZIONE (Oscardc73 @ 3/2/2024, 18:46) 
    Ma quindi la fa la pulizia braciere?

    No, ho solo equilibrato caduta pellet, giro fumi e percentuale di ossigenazione
  5. .
    CITAZIONE (renegade66 @ 3/2/2024, 18:24) 
    metti quelli del menu fabbrica 184

    Quelli vanno bene.....vorrei capire solo come funziona la pulizia del braciere

    Al momento la stufa è accesa da oltre 24h e la combustione è perfetta, così come il braciere pulito
  6. .
    Meno pulizia braciere:
    Password:190

    DOFF PB1 255'
    DOFF PB2 255'
    DOFF PB3 255'
    DOFF PB4 255'
    DON PB 00"
    G FUMI PB1 1700 G/1'
    G FUMI PB2 1700 G/1'
    G FUMI PB3 1700 G/1'
    G FUMI PB4 1700 G/1'
    DOFF COC PB 11"
    PUL.SCUOT 30"
    SCUOT P1 120'
    SCUOT P2 120'
    SCUOT P3 120'
    SCUOT P4 600"
    SCUOT A2 120'
    SCUOT A3 120'

    Altri parametri che sembrerebbero interessare questa modalità di pulizia li trovo all'interno del menù fabbrica con password 184:

    D ON DP A 00"
    G DP A 1560 G/1'
  7. .
    CITAZIONE (Oscardc73 @ 3/2/2024, 14:20) 
    Pulizia braciere, non sono quelli che stavi cercando di comprendere?

    Ok, li prendo e li trascrivo
  8. .
    CITAZIONE (Oscardc73 @ 3/2/2024, 10:55) 
    Posta i valori che trovi all'interno così si riesce a valutarli e capire se e quali modificare...

    A quali valori fai riferimento? Quelli all'interno del menù pulizia braciere o quelli del menù di fabbrica?
  9. .
    Ho chiamato il cat per la guarnizione in quanto avevo dei dubbi sul diametro. Alla fine è stata sostituita solo quella della porta che accede al cassetto cenere, la guarnizione dello sportello è ancora in perfette condizioni, quindi non è stata sostituita. Adesso diventa un discorso di parametrare bene la fiamma, ma vorrei capire il meccanismo della pulizia braciere, ovvero i parametri da impostare per fermare la coclea e fare soffiare via il pellet incombusto e/o la cenere superflua che fa riempire il braciere di pellet durante la combustione. Per il resto è tutto ok.

    visto che hai già fatto il reset hai parametri di fabbrica i valori pulizia sono quelli impostati

    visto che hai già fatto il reset hai parametri di fabbrica i valori pulizia sono quelli impostati
    cosa vuoi cambiare ?

    I valori impostati per pulizia braciere dopo il reset sono a zero, vorrei modificarli ma non ho capito ancora come. Ho individuato nel menu fabbrica la voce da variare, che da zero attuale può essere portata fino a 180" ( blocco coclea ), ma pur variandola non succede nulla, ovvero dopo quanti minuti si dovrebbe bloccare la coclea per consentire al flusso d'aria di espellere la cenere? Questo passaggio non mi è ancora chiaro, penso si acceda dal menù pulizia braciere con password 190, ma all'interno della lista non capisco i valori.
  10. .
    Salve a tutti, qualcuno mi saprebbe indicare come fare partire la pulizia braciere durante la combustione? Per riuscendo ad entrare nei menù, non mi è chiara l'impostazione dei parametri per l'attivazione di tale funzionamento. Grazie anticipatamente a quanti vorranno interagire.
  11. .
    Ancora non ho trovato il tempo per sostituire la guarnizione porta, ma ti volevo chiedere circa la voce G.+/- %FUMI, il valore espresso in % va da 0 a 9. Ricordo storico di qualche anno fa, leggevo da qualche parte che si modifica in base alla canna fumaria, ma non ricordo altro. Da default il parametro è a 0
  12. .
    Ti faccio sapere non appena la sostituisco.
  13. .
    Proverò a sostituire la guarnizione della porta ormai rigida anche se apparentemente non sembra avere perdite, ma per un miglior rendimento possibile ne metto una nuova. Anzi sai per caso da quanti mm per questo modello?
  14. .
    Confermo 1,6, la canna fumaria è interna circa 1,80 cm poi scarica a 45° dentro la canna fumaria del camino.

    CITAZIONE (biomass @ 19/12/2023, 17:30) 
    Poi regolare la caduta pellet delle 4 potenze, con parametro coclea off

    Quindi tu dai per scontato che i parametri di fabbrica secondo la tipologia di pellet devono essere cambiati.
  15. .
    CITAZIONE (biomass @ 18/12/2023, 20:04) 
    Hai la botola dietro il cassetto cenere?

    Si certo, sempre aperta ed ispezionata, anche perché è l'unico modo per ripulire l'area del giro fumi.

    Ecco, una cosa che vorrei chiederti: quando apro la porticina al suo interno sembrerebbe esserci una guarnizione rettangolare poco più piccola dello sportellino, ovviamente usurata. È possibile che il rivenditore/cat quando mi parlava che bisogna controllare la stufa di sotto, faceva riferimento proprio a questa guarnizione?

    Ancora un'altra cosa, hai idea se questo modello di stufa ha una pulizia del braciere durante la combustione, ovvero c'è la possibilità di fare girare l'estrattore fumi ad una velocità di giri superiore alla potenza impostata? Es. a potenza 2 l'estrattore gira a 2300, con possibilità di impostare pulizia ogni X minuti facendo girare l'estrattore a 2800 giri? Spero di essermi spiegato
29 replies since 21/1/2023
.