Stufe a biomassa, pellet e altro

Posts written by Stefanoquimto

  1. .
    Se evacua di più le temperature dei fumo dovrebbero salire?
  2. .
    Modificando "tipo camino" sono riuscito a portare la temperatura fumi a 190.
    Ho fatto come mi sembrava di aver letto in giro sul forum, ma non so cosa ho fatto intervenendo su questo parametro, che era -3 e l'ho portato (per gradi) a +2.
    Qualcuno mi può spiegare?
  3. .
    Ciao, dopo un po di prove devo dire che le cose vanno meglio.... non l'ho attaccata alla jeep!!!
    È vero che non ha ancora fatto freddissimo, non tengo in considerazione la canalizzazione ma non sto usando il metano. E di questo vi devo ringraziare. Credo di aver letto da qualche parte che la temperatura dei fumi debba stare attorno ai 185°C e se non sbaglio quello che vedete nella foto allegata indica che i fumi sono 215°C.... come posso fare?
  4. .
    Nella casa della mia compagna c'è una stufa edilkamin point che a qualunque livello di potenza "soffia" sempre allo stesso modo (praticamente niente, solo calore che sale, e non su sente nessun rumore).... ventola defunta? Tra l'altro leggendo qua e là sul forum dovrebbe avere 5 livelli di potenza, invece non sono riuscito ad andare oltre il 3, corretto?
    Attendo lumi... grazie.
  5. .
    CITAZIONE (asiandreaveronica @ 1/11/2021, 13:09) 
    CITAZIONE (Stefanoquimto @ 1/11/2021, 11:34) 
    Avete ragione, scusatemi...
    Queste le impostazioni attualmente utilizzate:
    Carica pellet -3
    Asp fumi camino 00
    Altezza 200 mslm (la mia quota effettiva è 150)
    Abilità canalizzazione on
    Velocità aria
    c1 135
    C2 150
    C3 165
    C4 195
    C5 225
    A1 135
    A2 150
    A3 175
    A4 195
    A5 225
    Tarature varie
    Blocco riaccensione 04
    Asp min spento 03
    Precario acc 15
    Attesa fiamma 50
    Asp fumi precari o 2000
    Delta on off auto 06
    Cambio potenza 10
    Scambio pullman finale 225
    Scambio mod f 135
    Tarature fabbrica
    Min timeout 10
    Min avvio 04
    pulizia braciere 25
    Coclea accende 1,0
    Coclea avvio 1,5
    Coclea pot 1 0,7
    Coclea pot 2 1,1
    Coclea pot 3 1,5
    Coclea pot 4 2,0
    Coclea pot 5 2,5
    Ritardo all 30
    Pulizia braciere 60
    Soglia minima 55
    Soglia massima 250
    Soglia ventola 80
    Velocità fumi acc 2300
    Velocita fumi Avv 2500
    Velocità fumi p1 2050
    Velocità fumi p2 2100
    Velocità fumi p3 2200
    Velocità fumi p4 2300
    Velocità fumi p5 2500
    Velocità aria b1 180
    Velocità aria b2 190
    Velocità aria b3 200
    Velocità aria b4 210
    Velocità aria b5 220
    Soglia spegni 65
    Asp fumi pulizia 2600
    Coclea pulizia 0,5
    Encoder on
    Tempo freno 0,2
    Imposta flusso off (se on va immediatamente in blocco, se serve vi posto le impostazioni di "flusso")
    Prova ad abbassare i valori canalizzazione c tienili tutti su 150...
    Gli A fai 225 220 225 225 225
    Blocco riaccensione 10
    Asp min spento 10
    Precarico accensione 60"
    Attesa fiamma 30
    Aspirazione fumi Precarico 160
    Delta 02.5
    Scambio mod f 225
    Tarature fabbrica
    Minuti time out 24'
    Minuti avvio 12
    Pulizia bracere 60
    Coclea pot 5 1.6
    Soglia minima 40
    Soglia massima 260
    Velocita fumi accensione 150
    Avvio 170
    P1 180
    P2 190
    P3 200
    P4 220
    P5 225
    La velocità aria aumenta le prime 2 di 20 le altre voci di 10
    Aspirazione fumi pulizia 190
    Coclea pulizia 0.8
    Io ho l'encoder spento
    Flusso on
    Sogkia flusso 1.98
    Tara flusso 108
    Guad prop. 145
    Rap prop 190
    Tipo camino vai x gradi... Meno scarichi in canna più hai calore che esce dalla stufa..
    Prova così... Non sono i miei parametri, ma più o meno modificando qualcosa per via del tuo scarico. Mi raccomando segnati i tuoi. Falla partire a potenza 5 ed imposta i gradi che vuoi, la sonda cerca di metterla il più lontano possibile magari attaccata con del nastro e se riesci non proprio dietro la stufa. Puoi provare anche sulla fiancata di destra che tanto non si scalda. La leva della canalizzazione girala tutta verso di te una volta che sei davanti alla stufa.

    Facci sapere

    Qualcosa non mi torna... Velocità fumi 180... 190.... ecc ma no dovrebbero essere circa 1800... 2000 e più?

    Ho visto che hai modificato il mio post originale e ora faccio fatica a organizzarmi
  6. .
    Procedo, grazie per la disponibilità 🙂
  7. .
    Solo aria
  8. .
    Non saprei.... li ho visualizzati tenendo premuto pet qualche secondo il tasto "set".
    Ora dopo circa un'ora dell'accensione dice:
    56,1C
    21,1C in
  9. .
    .

    Questo è quanto rilevato al mio rientro a casa, stufa spenta da ieri sera e in casa effettivamente ho circa 18 gradi (da altro termometro)
  10. .
    .
  11. .
    .
  12. .
    Avete ragione, scusatemi...
    Queste le impostazioni attualmente utilizzate:
    Carica pellet -3
    Asp fumi camino 00
    Altezza 200 mslm (la mia quota effettiva è 150)
    Abilità canalizzazione on
    Velocità aria
    c1 135
    C2 150
    C3 165
    C4 195
    C5 225
    A1 135
    A2 150
    A3 175
    A4 195
    A5 225
    Tarature varie
    Blocco riaccensione 04
    Asp min spento 03
    Precario acc 15
    Attesa fiamma 50
    Asp fumi precari o 2000
    Delta on off auto 06
    Cambio potenza 10
    Scambio pullman finale 225
    Scambio mod f 135
    Tarature fabbrica
    Min timeout 10
    Min avvio 04
    pulizia braciere 25
    Coclea accende 1,0
    Coclea avvio 1,5
    Coclea pot 1 0,7
    Coclea pot 2 1,1
    Coclea pot 3 1,5
    Coclea pot 4 2,0
    Coclea pot 5 2,5
    Ritardo all 30
    Pulizia braciere 60
    Soglia minima 55
    Soglia massima 250
    Soglia ventola 80
    Velocità fumi acc 2300
    Velocita fumi Avv 2500
    Velocità fumi p1 2050
    Velocità fumi p2 2100
    Velocità fumi p3 2200
    Velocità fumi p4 2300
    Velocità fumi p5 2500
    Velocità aria b1 180
    Velocità aria b2 190
    Velocità aria b3 200
    Velocità aria b4 210
    Velocità aria b5 220
    Soglia spegni 65
    Asp fumi pulizia 2600
    Coclea pulizia 0,5
    Encoder on
    Tempo freno 0,2
    Imposta flusso off (se on va immediatamente in blocco, se serve vi posto le impostazioni di "flusso")
    Prova ad abbassare i valori canalizzazione c tienili tutti su 150...
    Gli A fai 225 220 225 225 225
    Blocco riaccensione 10
    Asp min spento 10
    Precarico accensione 60"
    Attesa fiamma 30
    Aspirazione fumi Precarico 160
    Delta 02.5
    Scambio mod f 225
    Tarature fabbrica
    Minuti time out 24'
    Minuti avvio 12
    Pulizia bracere 60
    Coclea pot 5 1.6
    Soglia minima 40
    Soglia massima 260
    Velocita fumi accensione 150
    Avvio 170
    P1 180
    P2 190
    P3 200
    P4 220
    P5 225
    La velocità aria aumenta le prime 2 di 20 le altre voci di 10
    Aspirazione fumi pulizia 190
    Coclea pulizia 0.8
    Io ho l'encoder spento
    Flusso on
    Sogkia flusso 1.98
    Tara flusso 108
    Guad prop. 145
    Rap prop 190
    Tipo camino vai x gradi... Meno scarichi in canna più hai calore che esce dalla stufa..
    Prova così... Non sono i miei parametri, ma più o meno modificando qualcosa per via del tuo scarico. Mi raccomando segnati i tuoi. Falla partire a potenza 5 ed imposta i gradi che vuoi, la sonda cerca di metterla il più lontano possibile magari attaccata con del nastro e se riesci non proprio dietro la stufa. Puoi provare anche sulla fiancata di destra che tanto non si scalda. La leva della canalizzazione girala tutta verso di te una volta che sei davanti alla stufa.

    Edited by asiandreaveronica - 1/11/2021, 13:04
  13. .
    CITAZIONE (Termopalex78 @ 31/10/2021, 20:53) 
    Hai provato a staccarla completamente e a farla andare fuori all'aperto senza niente???

    No...

    CITAZIONE (Lupo delle Nevi @ 31/10/2021, 20:54) 
    Ma non la si può rottamare per prendere i soldi acquistandone una nuova?

    Dovrei comunque aggiungere una bella cifra....
    L'anno scorso non l'ho praticamente mai usata visto la scarsa resa e quanto costa ormai l pellet (qui da me praticamente €5), mi conveniva andare a gas... Ma quest'anno ho visto gli aumenti ho voluto provare a darle l'ultima chance
  14. .
    CITAZIONE (Termopalex78 @ 31/10/2021, 20:52) 
    Qua ci vuole veramente qualcuno che ne sa... possiamo andare per tentativi e buttare via 30 denari botta.. vai a capire dove ha il problema... se in qualche sensore oppure sulla taratura principale...

    Mi metto comodo e vediamo nelle puntate prossime... una cosa è certa... a quest'ora l'avevo già legata...

    Non ti dico la frustrazione, quadi 2000€... Quando la stufa che ho al piano di sopra da settecento euro che viaggia come un treno consuma poco mai un mmalfunzionamento... Non so quale santo abbia salvato questa stufa dal finire in una discarica
  15. .
    La sonda sinceramente nn credo...
    Non sono un ingegnere ma neanche uno sprovveduto, ho sufficienti cognizioni per capire come dovrebbe funzionare
86 replies since 8/12/2015
.